domanda,
ammettiamo di avere un breaker 2 poli magnetotermico doppio (o 2 accoppiabili) da 60a.
se metto in parallelo i 2 poli in ingresso e in parallelo i 2 poli in uscita e lo utilizzo come un singolo fusibile la corrente di stacco raddoppia a 120a???


[hide][Immagine: 200758.jpg][/hide]


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - ... - 15-02-2022 09:59

Si, certo


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - gava - 15-02-2022 10:19

(15-02-2022 09:59)... Ha scritto:  Si, certo

Smiley31


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - pepe1395 - 15-02-2022 13:47

Al prezzo dì occupare 2 posti sul quadro elettrico, mi chiedo se non sia meglio, almeno in questo caso, un singolo da 20A.
BV!
Scusa non avevo letto bene il tuo post iniziale.


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - BornFree - 15-02-2022 14:11

io penso che intorno ai 20A potrebbe aversi qualche comportamento anomalo
perchè non è garantiuto che la corrente si divida a metà tra i 2 "percorsi".
Ad esempio ....11A sul primo 8A sul secondo e stacca a 19A contro i 20A attesi




(14-02-2022 11:08)gava Ha scritto:  domanda,
ammettiamo di avere un breaker 2 poli magnetotermico doppio (o 2 accoppiabili) da 60a.
se metto in parallelo i 2 poli in ingresso e in parallelo i 2 poli in uscita e lo utilizzo come un singolo fusibile la corrente di stacco raddoppia a 120a???


[hide][Immagine: 200758.jpg][/hide]



RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - ... - 15-02-2022 14:33

La corrente si divide (e non saltera' esattamente ai 120 cioe' 60+60 ... c'e' una tolleranza / diversita' anche insita nell'averne 2 che nel tempo ... differiranno sicuramente ... di poco ma differiranno) ...

Ignoro i motivi di fondo e, come dice pepe ... per n. 1 utilizzo da max. 120 ---> ne metterei n. 1 da 150A (?!? ... o da 100 se la linea da proteggere e' diciamo di ca. 85A ...).

Dipende dall'utilizzo che ... se ne ha chiesti n. 2 ... al prezzo anche di occupar piu' posto ... ci sara' un perche' ...


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - gava - 15-02-2022 16:21

la mia era inanzitutto un curiosita perchò in una descrizione di un prodotto avevo letto ciò ma di fatto non mi tornava.

Poi in effetti partiva anche dal fatto che per amperaggi superiori a 80/100a non si trovano degli interruttori fusibili come quelli d'immagine e allora potrei andare per uno doppio (ad esempio main e salpa) a costo di usare 2 slot. Cmq stiamo parlando di amperaggi superiori ai 100


RE: Breaker doppio, raddoppia la corrente? - ... - 15-02-2022 17:23

A quegli amperaggi gli ottimi AMP (quello in foto, oramai datato ... che non so se e' sempre AMP o altro brand) credo si trovino solo fino ai 50 A ?!?

In passato, mi sembrava di averne avuto uno enorme (doppio, tipo la foto ma ben piu' grande) per il salpa ... ma mi potrei sbagliare.

Adesso uso un blue sea 7187 da 100A per un salpa da 1000W di targa (Lofrans Airon) che "senza carico" assorbe neanche 60A (come da mie prove di attacco salpa su BM o BS nell'apposito thread)