(16-05-2024 23:50)Gengis khan Ha scritto: Immaginavo molto meno, stupito dalla potenza dichiarata dal kit osculati, 21A, facendo un calcolo su una linea elettrica lunga 4,5 m, quindi considerandola 9 m viene fuori un 25 mmq! Sbaglio qualcosa nel calcolo?
Gengis, dato che sono semplici calcoli che si usano spesso per molti altri usi, è il caso di rivedere quello che hai fatto per capire come fa a venire fuori una differenza del genere. Se hai usato il metodo della caduta di tensione passando per un calcolatore online, magari hai fatto una cosa del genere. Avrai anzitutto scritto 250W (=21A x 12V); se hai indicato 9m sulla distanza, impostando una caduta di 0.3V ottieni lo strano valore di 25mmq.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il primo possibile errore è la
lunghezza. Alcuni calcolatori vogliono la somma dell’andata e del ritorno (9m); in altri siti, come questo, c’è scritto che la lunghezza è quella del doppino bipolare (ovvero i due cavi sovrapposti, quindi 4.5m, e ci pensa lui a moltiplicare per due).
Sulla
caduta di tensione, molti utenti marini scrivono 0.3V a prescindere. Tuttavia le regole ABYC prevedono
caduta di tensione fino al 10% (=1.2V) su equipaggiamento non critico; e solo il 3% (0.36V) su equipaggiamento critico. Capisco che il WC è "critico" per l’umore dell’equipaggio in vacanza, ma ai fini dei calcoli è critico ciò che impatta sulla sopravvivenza in caso di naufragio (strumenti di navigazione e pompe di sentina). Tutto il resto, inclusa illuminazione, inverter, macchina per il caffè, etc. è non critico.
Se inserisci 4.5m, caduta di tensione di 1.2V trovi 2.8mmq, la cui prima sezione commerciale successiva è
4mmq, che è esattamente il limite che ha indicato Orteip. Considerando che gira per pochi secondi e non farà mai in tempo a scaldare, non hai motivo per andare molto più sopra.